kui paljud korteriomanikud hoiavad oma kola ja muud varustust (mõnel lausa kapid ja klaverid) trepikodades- koridorides, siis kuidas saaks sellest lahti? Kui üldkoosolek pole suuteline otsustama(kuna enamus elanikke omavad "kola koridorides" siis kas on mingi määrus- kord, mis käsib need sealt koristada?
Nt tuleohutuse vms seotu?
tänan
Nt tuleohutuse vms seotu?
tänan
Re: kola koridorides
Ühistu kodukord peaks sätestama selle. Päästeamet nõuab kindlast vaba väljapääsu olemasolu hoonest evakueerimiseks.
- Heino
- Administraator
- Postitusi:1399
- Liitunud:29 Jaan 2006 02:00
- Asukoht:Harjumaa, Saue vald
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 4 korda
- Kontakt:
Re: kola koridorides
Meil on inimestele selgeks tehtud, et trepikojas ja üldse kogu krundil kola ei hoita. Vahest aga tuleb siiski tellida suur konteiner ja prügi ära vedada ja raha maksab sodi omanik. Oleme ära visanud isegi küttepuud trepikojast ja inimesed saavad sellest aru.
Külasta ka Korteriühistu Abi Facebooki fännilehte
Re: kola koridorides
Küsimus on selles, et kas on mingit seadust, millele üldkoosolekul rõhuda ja millised on sanktsioonid?
Tark teeb alguses seda, millega rumal lõpetab (Baltasar Gracian)
- Heino
- Administraator
- Postitusi:1399
- Liitunud:29 Jaan 2006 02:00
- Asukoht:Harjumaa, Saue vald
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 4 korda
- Kontakt:
Re: kola koridorides
Kui ma ei eksi siis meil oli see Kodukorras sees. Kas ka seaduses kusagil sees, ma kahtlen.
Külasta ka Korteriühistu Abi Facebooki fännilehte
-
- Üüriline
- Postitusi:8
- Liitunud:03 Juun 2009 16:39
- Asukoht:Tartu
Re: kola koridorides
Kuna trepikoda on mõeldud inimeste evakuatsiooniks, ütleb määrus "Tuleohutuse üldnõuded" https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=788101
§38. Ehitises on keelatud:
2) tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu sisustusega.
Määrus "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812131
§24. Evakuatsioonitee
(1) Evakuatsioonitee peab tuleohutuse seisukohast olema piiritletud nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik kasutada kogu evakueerimisaja jooksul.
(2) Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid.
(3) Evakuatsioonitee:
1) peab olema kergesti identifitseeritav, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav;
2) seina-, lae- ja põrandakatted ei tohi ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral;
3) trepikalle, astmete ja mademete mõõtmed peavad tagama ohutu evakuatsiooni;
4) moodustatakse reeglina omaette tuletõkkesektsioonina;
5) ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral.
(4) Üle kahekorruselise TP1-klassi hoone evakuatsiooniteel olevad trepikäigud ja -mademed peavad vastama vähemalt A2-s1,d0-klassile. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on väiksem kui 600 MJ/m2, siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R30. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on suurem kui 600 MJ/m 2, siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R60.
(5) Kolme- ja neljakorruselise TP2-klassi ehitise evakuatsioonitee konstruktsioonide ning trepikäikude ja -mademete tulepüsivus peab olema vähemalt R60.
(6) Päästemeeskonna sisenemistee peab vastama evakuatsioonitee nõuetele.
(7) III kasutusviisiga ehitiste korral ja õppehoonetes ei tohi kasutada evakuatsioonitrepina keerdtreppi, mille keskava läbimõõt on väiksem kui 1000 mm, kusjuures trepiaste ei tohi olla kitsam kui 150 mm.
(8) Trepil peab olema tagatud ohutu liikumine, kusjuures enama kui kolme astmega trepil peab olema trepikäsipuu.
§26. Evakuatsioonitee mõõtmed
(1) Evakuatsioonitee laius on:
1) üldjuhul vähemalt 1200 mm;
2) kuni kahekorruselises elamus vähemalt 900 mm.
(2) Evakuatsioonialal, mille kasutajate arv on maksimaalselt 60, võib üks evakuatsiooniteedest olla vähemalt 900 mm laiune.
(3) Evakuatsioonitee ja evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori summaarse miinimumlaiuse arvutamisel arvestatakse evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1200 mm, millele lisandub iga järgmise 60 inimese kohta 400 mm.
(4) Evakuatsioonitee pealmaa vaba kõrgus peab olema vähemalt 2100 mm, kusjuures sellise kõrguse ulatuses ei tohi olla takistusi, kõrgus keldris peab olema vähemalt 1900 mm.
(5) Trepikoja välisukse laius peab olema vähemalt samane trepikäigu laiusega.
Seega trepikodadesse ladustatud kapid, riiulid, vana elektroonika, vaibad vms muu põlevmaterjal on nii evakuatsioonitee kitsendajaks kui annab see juurde ka põemiskoormust. Sageli on trepikodade uksed avatud ning trepikodadesse pääsevad võõrad inimesed või siis oma maja elanikudki võivad hooletul suitsetamisel vms esemed süüdata. Juhul, kui tuleb naabri poolt avaldus trepikotta ladustatud esemete kohta või on toimunud tulekahju, premeeritakse põlevmaterjali omanikke väärteomenetluse korras rahalise trahviga.
§38. Ehitises on keelatud:
2) tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu sisustusega.
Määrus "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=812131
§24. Evakuatsioonitee
(1) Evakuatsioonitee peab tuleohutuse seisukohast olema piiritletud nii, et evakuatsiooniteed oleks võimalik kasutada kogu evakueerimisaja jooksul.
(2) Tulekahju korral ei tohi evakuatsiooniteel kogu evakueerimisaja jooksul tekkida kasutajate evakuatsiooni takistavat temperatuurimuudatust, suitsukontsentratsiooni ega muid takistavaid asjaolusid.
(3) Evakuatsioonitee:
1) peab olema kergesti identifitseeritav, lihtsalt juurdepääsetav ja kasutatav;
2) seina-, lae- ja põrandakatted ei tohi ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral;
3) trepikalle, astmete ja mademete mõõtmed peavad tagama ohutu evakuatsiooni;
4) moodustatakse reeglina omaette tuletõkkesektsioonina;
5) ei tohi olla takistatud, seal ei tohi asuda esemeid ega seadmeid, mis võivad ohustada kasutajate turvalisust evakuatsiooni korral.
(4) Üle kahekorruselise TP1-klassi hoone evakuatsiooniteel olevad trepikäigud ja -mademed peavad vastama vähemalt A2-s1,d0-klassile. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on väiksem kui 600 MJ/m2, siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R30. Kui ruumide, mille evakuatsioonitee läbib trepikoda, põlemiskoormus on suurem kui 600 MJ/m 2, siis peab trepikäigu ja -mademe tulepüsivus olema vähemalt R60.
(5) Kolme- ja neljakorruselise TP2-klassi ehitise evakuatsioonitee konstruktsioonide ning trepikäikude ja -mademete tulepüsivus peab olema vähemalt R60.
(6) Päästemeeskonna sisenemistee peab vastama evakuatsioonitee nõuetele.
(7) III kasutusviisiga ehitiste korral ja õppehoonetes ei tohi kasutada evakuatsioonitrepina keerdtreppi, mille keskava läbimõõt on väiksem kui 1000 mm, kusjuures trepiaste ei tohi olla kitsam kui 150 mm.
(8) Trepil peab olema tagatud ohutu liikumine, kusjuures enama kui kolme astmega trepil peab olema trepikäsipuu.
§26. Evakuatsioonitee mõõtmed
(1) Evakuatsioonitee laius on:
1) üldjuhul vähemalt 1200 mm;
2) kuni kahekorruselises elamus vähemalt 900 mm.
(2) Evakuatsioonialal, mille kasutajate arv on maksimaalselt 60, võib üks evakuatsiooniteedest olla vähemalt 900 mm laiune.
(3) Evakuatsioonitee ja evakuatsioonipääsuni suunduva sisekoridori summaarse miinimumlaiuse arvutamisel arvestatakse evakuatsiooniteed kasutava 120 inimese kohta 1200 mm, millele lisandub iga järgmise 60 inimese kohta 400 mm.
(4) Evakuatsioonitee pealmaa vaba kõrgus peab olema vähemalt 2100 mm, kusjuures sellise kõrguse ulatuses ei tohi olla takistusi, kõrgus keldris peab olema vähemalt 1900 mm.
(5) Trepikoja välisukse laius peab olema vähemalt samane trepikäigu laiusega.
Seega trepikodadesse ladustatud kapid, riiulid, vana elektroonika, vaibad vms muu põlevmaterjal on nii evakuatsioonitee kitsendajaks kui annab see juurde ka põemiskoormust. Sageli on trepikodade uksed avatud ning trepikodadesse pääsevad võõrad inimesed või siis oma maja elanikudki võivad hooletul suitsetamisel vms esemed süüdata. Juhul, kui tuleb naabri poolt avaldus trepikotta ladustatud esemete kohta või on toimunud tulekahju, premeeritakse põlevmaterjali omanikke väärteomenetluse korras rahalise trahviga.
Re: kola koridorides
Tere! Loodan, et saan teilt vastust...Asi on selles, et minul sündis tita, ning jätan vanker 2 korruse trepikojal kuna elan 4-l korrusel, 5-koruselises majas ning oma korteris ei ole võimalust vanker hoida(koridor on väike)...ühel päeval tuli majaesimees ja ütles, et tuleohutusseaduse järgi ei tohi midagi jätta trepikodadel, kas võtta korterisse(aga ma füüsiliselt ei suuda 2 korda päevas seda teha kuna peale lõikust ei tohi raskusi kanda) või viia keldrisse, mida ka ei tahaks mustuse tõttu... Mida nüüd teha ei tea...Kas ma võin jätta vanker trepikojal, ku se ei takista evakueerimisteed?Lugupidamisega, Jekaterina
Re: kola koridorides
Inimlikult saan aru, kuid tõesti, ametlikult ei ole üldkoridorides mitte midagi lubatud hoida. Kuna elad 4.korrusel, siis kindlasti on olemas rõdu või lodza, kuhu vanker panna, et laps saaks värsket õhku.
Ise elasin kunagi 5-korruselise maja 5.korrusel, vanker oli imikuga rõdul ja õues käies oli laps spetskotikesega kaelas või niisama puusal. Ei tulnud selle pealegi, et jätta vanker koridori, kuhu naabrimuti kass oleks enesele pesa võinud teha.
Ise elasin kunagi 5-korruselise maja 5.korrusel, vanker oli imikuga rõdul ja õues käies oli laps spetskotikesega kaelas või niisama puusal. Ei tulnud selle pealegi, et jätta vanker koridori, kuhu naabrimuti kass oleks enesele pesa võinud teha.
Re: kola koridorides
Ega ei või vanker trepikojas olla küll. Aga kelder on väga hea võimalus, kasvatasin 2 last selliselt üles, tegin vankrikatte vankrijärgi ja panin tunnelpaela sisse, millega tõmbasin kõvasti kinni,et kassid ei saaks peale hüpata. Tegelikult kasse ei tohiks keldrisse lasta,kes nende taga koristab?
Re: kola koridorides
Meil oli ka korra ühes trepikojas lapsevanker. Aga kas keegi viskas koni või tegi midagi muud, aga oli selline tulekahju, et keegi ei julgenud tuletõrjujale isegi välisust avada. Trepikoja remont oli üsna kulukas.