Radikal ribisid rohkem, kui teistel
Moderaator:Heino
Maja 3-korruseline. Kõigil 3 korruse elanikel on igas toas 3-5 ribi rohkem, kui teistel. Ja nüüd hakatakse üle lugema ja uurima, et mis teha. Kuna 3 korruse elanikel soojem, kui teistel. Mis sellega teha saab KÜ? Ega nii ehitati see maja-elanikud pole ju süüdi.
Re: Radikal ribisid rohkem, kui teistel
Kuidas liigub küttevesi torustikus, kas alt ülesse, või ülevalt alla? Kui alt ülesse, siis võib kõik õige olla. Aga kui ülevalt alla, siis on küll vale ehitus
Re: Radikal ribisid rohkem, kui teistel
Alt ülese. Meil hulga soojem, kui esimesel korrusel. Tasakaalustus on ka tehtu oma 4 aastat tagasi. Ega ei saa ju nõuda, et me ribisid vähemaks võtaksime?
-
- Üüriline
- Postitusi:42
- Liitunud:21 Veebr 2008 23:36
- Asukoht:Tallinn
- Kontakt:
Re: Radikal ribisid rohkem, kui teistel
Ülemisel korrusel peabki rohkem ribisid olema kui 2 korrusel labi lae haituva sooja tõttu. Et seal liiga palav on võib olla tingitud sellest ,et pööning on lisasoojustatud (oletus). Samuti saab soojust ilmselt korruste vahel ümber jagada alandades küttevee temperatuurigraafikut ja suurendades vooluhulka püstikus. Ilmselt on tegu vana küttesüsteemiga, kus püstikutorud on liiga ,,jämedad", mistõttu voolukiirused püstikus väikesed ja seal toimub loomulik tsirkulatsioon s.t. soe vesi eelistab kõrgemaid küttekehi. ( oletan et t6egu 2-toru skeemiga)
See on muidugi kõik oletuslik ja asja tuleks kohapeal uurida - võib olla leian aega. Võtke ühendust ................. (Muutis Heino. Saatsin kogu postituse otse irka23-le)
NB! Küttesüsteemi tasakaalustamine püstikutele liiniseadeventiilide paigaldamisega ei pruugi anda erilist efekti.
See on muidugi kõik oletuslik ja asja tuleks kohapeal uurida - võib olla leian aega. Võtke ühendust ................. (Muutis Heino. Saatsin kogu postituse otse irka23-le)
NB! Küttesüsteemi tasakaalustamine püstikutele liiniseadeventiilide paigaldamisega ei pruugi anda erilist efekti.
Re: Radikal ribisid rohkem, kui teistel
Arvatavasti on tegu ülaltjaotusega 1-toru süsteemiga, sellisel juhul on pealevool(kuum vesi) ülevalt-alla. Viimane tarbija e. 1korrus saabki juba jahedama vee kui ülemised, kes on esimesed tarbijad. Temperatuuride erinevus korruste vahel võibki tingitud olla puudulikust vooluhulgast(tsirkulatsioonist) püstikus, selleks ongi olemas tasakaalustusventiilid et mõõta ja reguleerida vooluhulk mis läbib püstikut, lisaks reguleeritakse ka püstikuid omavahel et kaugeimad püstikud saaksid vajaliku vooluhulga kätte. Peale tasakaalustamist võib temp.graafiku üle vaadata, kuna enam ei pea lähtuma nn. külmemast maja-osast vaid õigete vooluhulkade puhul peaks olema kõigil sarnased tingimused.
Jaak
Jaak