Sama lugu meil, ainult firma oli Ralf Grupp Oü, (asukoht Tallinn, Magasini tn). Tellisime majaotste soojustamise.Töö sai kenasti tehtud , aga kevadel läksid ühelpool majaotsa plaadid katki ja nüüd on oht, et suure tuulega kukkuvad plaadid seina pealt alla. Firmaga on suheldud kaks kuud, lubas, käis kohapeal vaatamas ja leiab , et Temsiplaadis on viga lubas plaadifirmaga kohapeale tulla, aga ei midagi. Tõenäoliselt tuleb ka kohtu tee jalge alla võtta.
Mida soovitavad teised, kellel on ka selliseid probleeme olnud
Mida soovitavad teised, kellel on ka selliseid probleeme olnud
Re: Majaotste soojustus
Jah, Temsi plaadis on viga. Millegi poolest kisuvad päikese poolsed plaadid kõveraks kui pannkoogi servad ja plaadi äärtel kruvide juurest tükid ära.
Re: Majaotste soojustus
Soovitan kõikidel ühistutel kes töid tellivad nõuda igalt töö teostajalt pangagarantii 2 aastase garantiiaja tagatiseks. Tavaliselt tehakse see 5 kuni 10 protsenti lepingu mahust, sõltub sellest millise kokkulepe saate. Esiteks annab see kindlustunde tulevikul suhtes (mingu või pankroti aga teie saate oma vead kõrvaldatud) ja teiseks firma tahab kiiresti kiiresti jama kaelast ära saada, et mitte mingil juhul garantiikirja pangas ei realiseeritaks.
Re: Majaotste soojustus
Kõlab väga sedamoodi, et plaatide vahele ei jäätud paisumisvuuke. Siis lähevad suurema temp. vahega seinte plaadid paisudes kummi. Kui töid tehti ilma projektita, siis tuleb eelkõige iseennast süüdistada - ehitaja tegi ju seda, mis tal teha käskisite. Kui plaat praak, siis teoreetiliselt võib panna tootja kahju tasuma.
Re: Majaotste soojustus
Olen ise paigaldanud neid plaate omal maa majale ja juhtus ka nii, et päikesepoolsel küljele osade plaatide nurgad murdusid ära. Ometi ehitatud sai "raamatu järgi". Tootja saatis igatahes kuu peale kui muret kurtsin.
Re: Majaotste soojustus
Käisin Ehitusmessil ja küsisin ehitusfimade käest, milles asi?
Vastati, viga on mitmes asjas. 1. on kruvi augud puuritud liig väiksed.
2. peab kasutama roostevabu spets. ümarpea kruvisid
3.Liitekoha aluspruss peab olema vähemalt 70-80 mm lai, aga hoitakse kokku materjaliga ja rahaga, ning pannakse 50 mm prussikud. Seega peab kruvi keerama liig äärele plaadist 10-15 mm kaugusel. Plaadi pingele ei pea enam kitsas äär vastu ja murdub...
Vastati, viga on mitmes asjas. 1. on kruvi augud puuritud liig väiksed.
2. peab kasutama roostevabu spets. ümarpea kruvisid
3.Liitekoha aluspruss peab olema vähemalt 70-80 mm lai, aga hoitakse kokku materjaliga ja rahaga, ning pannakse 50 mm prussikud. Seega peab kruvi keerama liig äärele plaadist 10-15 mm kaugusel. Plaadi pingele ei pea enam kitsas äär vastu ja murdub...
Re: Majaotste soojustus
Ja kindlasti peab olema fassaadiplaat vähemalt 10 mm. Need plaadi mis meil puru läksid, olid osad päikese käes ja teine osa viludas...