[[color=black:a11e8d0d1b][/color:a11e8d0d1b][/size:a11e8d0d1b]Kõ Juhatus valis välja maja torustiku ehitaja (vahetaja).
Selle konkursi võitis FT Torusüsteemid.
Osutub, et selles firmas ei ole inimest, kes oskaks AS Eesti Projekt poolt koostatud projekti lugeda ja tunneks ehitus, tuleohutusnorme ning materjali tootja paigaldusjuhendeid, mis selgus tääde teostamise käigus.
Sellele tähelepanu juhtimisel saatsid meid kõik täämehed ja ka juhtkond läbima teekonda kõigisse naiste meest ja koduloomade aukudesse.
Nüüd vastuvõtul on nad väga hädas sellega, et viia ühistu selleni, et ühistu midagigi vastu võtaks.
Põhilised vead:
1. Projektist ei suudetud välja lugeda õiget toru läbimõõtu - võeti siseläbimõõt välisläbimõõduks
2. Kinnitused ei kannata kriitikat - liug ja fiks toruklambrid on asendatud kaablisidemetega
3. Torude isolatsioon ei vasta projekteeritule ning tehtud osaliselt
4. Tuletõkketsoone, kui selliseid majas enam ei ole -põlengus kannatavad igal juhul kõik ülestiku korterid,
Kõik uued torutääde tellijad ja ka vanad peaksid üle vaatama, mida nad saavad või on saanud oma raha eest.