Mitu amprit vooluu tugevus

Ehitust, renoveermist, remonti ja avariitöid puudutavad teemad

Moderaator:Heino

Vasta
kodu496
Üüriline
Üüriline
Postitusi:25
Liitunud:08 Okt 2008 12:26
Asukoht:Tallinn
Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas kodu496 » 27 Nov 2008 11:31

Tere,

Meie 12-korteriga majas on igas korteris voolu tugevus 16 amprit vastavalt peakaitsmele. Elektrisüsteemi renoveerimise teostaja tahab vastavalt vanale süsteemile paigaldada 16-amprised kaitsmed. Ütleb, et suuremad on võimalik paigaldada hiljem kui ostame Eesti Energia käest ampreid juurde. Järgmised kaitmsed on 20-amprilised ja üks amper maksab 2000.- kr + km - sellist raha pole meil aga hetkel kuskilt võtta. Me arvame, et kui hetkel on 16 amprit veel enam-vähem, kuna kaitsmed 64-aastast ja ei tööta korralikult (meil on ahiküttega maja), siis uue süsteemi korral peame hakkama tublisti mõtlema mida võib ühel ajal kasutada ja mida mitte ... Kas keegi on taolise probleemiga kokku puutunud? Kas keegi teab midagi (EE) nõuetest, mille alusel arvutatakse korterite peakaitsmete suurus?

Janne



rewa2
Revident
Revident
Postitusi:248
Liitunud:11 Okt 2008 19:12
Asukoht:Tartu

Re: Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas rewa2 » 27 Nov 2008 13:45

Kõige enne tuleb elektrisüsteemide renoveerimisel teha projekt.!! Siis projekteerija otsustab, kuidas edasi teete. Kui on olemas projekt, saate ka hiljem oma tehtud tööd kontrollida. Kindlasti tuleb seal vahetada ka kaablid, sest maja on 1964. aasta ehitus. Niisama ei anta teile ka luba ampersaasi suurendamiseks.
Ärge ise hakake seal kaitsmeid suurendama, muidu on kaablid varsti punased ja hüüate 112 järele!

Kui lähete lihtsamat teed ja keegi FIE teeb töö ära, ei pruugi hilisem eletrikontroll sellega nõustuda. Sel juhul tuleb hiljem kõik uuesti teha ja makste veel rohkem.



Uutma
Juhatuse liige
Juhatuse liige
Postitusi:274
Liitunud:12 Aug 2006 03:00
Asukoht:Tallinn, Roopa 12

Re: Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas Uutma » 06 Dets 2008 19:21

Mitme amprised teil hetkel maja peakilbi kaitsmed on?


See on kõigest minu arvamus. Teistel võivad olla erinevad arvamused. Vastavalt PS § 146-le mõistab õigust ainult kohus.

kodu496
Üüriline
Üüriline
Postitusi:25
Liitunud:08 Okt 2008 12:26
Asukoht:Tallinn

Re: Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas kodu496 » 06 Dets 2008 19:33

Hetkel 3x63.



majaka
Juhatuse liige
Juhatuse liige
Postitusi:276
Liitunud:10 Apr 2007 03:00

Re: Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas majaka » 07 Dets 2008 17:30

Kui on 3x63A , siis ei pea te midagi juurde maksma, kui korterisse tuleb 1 faas. Sest sissetulevat võimsust jätkub. Aga projekt on küll vaja tellida. See peaks juba lepingus renoveerijaga sees olema. Ja kuidas on tehtud leping renoveerijaga? Kas lepingus on sees, et tööd antakse üle koos "nõutekohase tunnistusega"? Ilma selle tunnistuseta pole renoveerimisest tolku.



kodu496
Üüriline
Üüriline
Postitusi:25
Liitunud:08 Okt 2008 12:26
Asukoht:Tallinn

Re: Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas kodu496 » 07 Dets 2008 17:53

Projekt on hinnapakkumises sees, aga kuna meil endal oli tööde teostamisega seoses laenu väljavõtmise tähtajaga kiire, siis ei jäänud aega seda enne töödega alustamist nõuda. Töödeteostaja ütleb, et teeb ja on teinud kõike kooskõlas projekteerijaga, nüüd hakkavad tööd juba tehtud saama, aga projekti pole me ikka näinud. Inspekteerimine on samuti hinnapakkumises ja hinna sees, ja enne seda lubati projekt ka välja käia. Ma saan aru, et see projket, mida me näinud pole, oleks aidanud nii mõnegi probleemi ennetada. Kaablid saime süvistatult, korterite peakaitsmed 16-ampriste asemel 25-sed, aga uus kaabel õuesolevast elektrikilbist tuleb majja meetri kõrguselt, kuigi elion ja starman on suutnud varasemalt oma kaablid viisakamalt altpoolt panna. Vähemalt tuleb selle kaabli peale kilp, aga kui mõelda, et oma elujooksul ma sellist elektrisüsteemide renpveerimist siin majas enam ilmselt ei näe, siis oleks võinud selle augu ikka normaalsemasse kohta saada. Ilmselt oleks see projketis, mida meil pole, siis kirjas olnud ...



eltron
Üüriline
Üüriline
Postitusi:20
Liitunud:10 Mai 2006 03:00
Asukoht:Tartumaa
Kontakt:

Re: Mitu amprit vooluu tugevus

Postitus Postitas eltron » 07 Dets 2008 20:27

Põhimõtteliselt saaks 20-sed kaitselülitid panna kui teil on peakaitse 3x63A, sest arvestatakse üheaegsustegurit. Kui tahate veel suuremat kaitset korterile siis tuleb ilmselt taotleda peakaitsme suuruse muutmist(tehniliste võimaluste korral). Samuti tuleb jälgida muidugi magistraalkaablite ristlõiget ja olukorda. Kõik see on muidugi projekteerija rida.



Vasta